住宅烟道验收规范
烟道就是住宅通风道、排风道、烟道验收住宅排气道这类管状装置,规范起着废弃和烟雾的住宅排放的作用。住宅烟道是烟道验收卫生间废气及排除厨房烟气的竖向管道装置,是规范卫生间、厨房和住宅等共用的住宅排气管道系统。住宅烟道验收规范一般要遵循原材料要求和质量要求这两大项目。烟道验收接下来我们对这两大项目分别进行一下详细概述,规范深入浅出地为大家讲解: 一、住宅住宅烟道验收规范之排烟气道原材料要求 1、烟道验收烟道验收规范中,规范玻镁防火板质量应不低于JC 688-2006《玻镁平板》中D类要求。住宅 2、烟道验收烟道验收规范中,规范排烟道组合制作应该以无机耐火黏合材料粘接。管体没裂纹,内壁交界处有三角形实心固定条, 留通畅导风口。 二、住宅烟道验收规范之排烟气道质量要求 1、排烟气道内应设置防串烟串味、消除管道内气体涡流和空气阻滞幕的变压八字板和变压十字板等变压拔气构件。 2、 为保证排烟气道的质量稳定性,手工水泥预制烟道不得进入住宅工程。 3、烟道验收规范中比较重要的一条是,排烟气道制品物理力学性能应符合国家规定。 4、厂家提供的烟道应具备有效期内型式检验报告和通风性能检测报告,并进行性能复检, 复检为见证取样送检, 检验结果应符合《住宅厨房、卫生间排气道》JG/T194或标准要求严于JG/T194的企业标准的规定。 5、耐火极限应提供国家消防法定检测单位按照《通风管道耐火试验方法》GB/T17428-2009进行检验的型式检验报告,耐火极限大于一小时,该型式检验报告有效期为2年。 6、不锈钢防火止回阀必须带有和防火止回阀连为一体的导流支管设置在烟气道内。导流支管应该采用和防火止回阀相同的不锈钢材料制成。防火止回阀应提供国家消防法定检测单位出具的型式检验报告。检验结果应符合《排油烟气防火止回阀》GA/T798的规定,其耐火极限不低于一小时。 7、排气道产品通风性能检验报告内必须有对管道内部结构的描述,检测依据应该参照《非金属及复合风管》JG/T258中的通风性能测试方法。 住宅烟道验收规范就为大家介绍这些了,检查原材料和质量的同时,注意烟道是否符合图纸要求;烟气道内表面光滑度,外表面平整无裂缝,端面平整无毛边;烟气道尺寸等等! 以上就是小编对住宅烟道验收规范进行了简单的介绍,若您想了解有关烟道的作用等其他小知识还请关注的居家安全小知识,希望以上内容对您有所帮助。